  1. #2531
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,268

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grampus Посмотреть сообщение
    А как это сделать подскажите пожалуйста!
    Способов много, например с помощью SEL, FSEL:

    Мультиплексор.PNG

    Как пример, светофор:
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.09.2016 в 06:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Во вложении файл, с экрана можно управлять 8 реле, ПО для ПР200-X-2.X
    Спасибо за файлик. Но если честно так и не разобрался как и где вы там что писали. Понял одно кнопки вы прописывали где то в экране. Повторить хотя бы с одним реле не смог. Почему не сделать в лоджике ФБ клавиш как у других производителе. На сколько мне известно у 2х производителей(железо как и у ПР200 ) такие ФБ есть. Будем ковырять дальше. Или ждать инструкцию по лоджику.

  3. #2533
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    В индикаторе кнопки нельзя использовать по своему усмотрению ,в том смысле что они предназначены для работы со знакоместами (переходы ,изменения ,ввод значений, листание, итд). Нет возможности нажать, например на стрелку вверх и что то сделать в проекте по этому событию ...Можно работать только через переменные ,меняя их штатным образом на индикаторе кнопками .
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #2534

    По умолчанию

    И какой инструмент мне использовать. Комбобокс или динамический теккст.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 09:00.

  5. #2535

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    И какой инструмент мне использовать. Комбобокс или динамический теккст.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200196
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...

  6. #2536

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    И какой инструмент мне использовать. Комбобокс или динамический теккст.
    Для управления реле проще использовать на экране Ввод/вывод Boolean, и тогда этой переменной которую вы назначите в элементе можно сразу управлять реле, именно так и сделано в моем примере, а кнопки непосредственно управлять реле не могут, только экранами.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #2537
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    И какой инструмент мне использовать. .
    Каскаду
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #2538

    По умолчанию

    Подскажите, кто может!!! В чем заключается проблема, разобраться не могу . Все делается на основе ПР200.
    Суть проблемы: На экране не отображается нормальное значение аналогово входа. К входу будет подключён датчик с выходом 0-10В. В данный момент я пока экспериментирую на столе. В OWEN Logic данный вход я настроил как аналоговый 0-10В с пределами 0-100 (на рисунке1 видно). От не гоже вывел переменную «тек_темп» которую прикрутил к блоку на экране (рис2). Залил все это п ПР200. Подаю на вход AI1 напряжение, а на экране получаю полную ахинею, при подаче 1В на экране показывается значение 41,2.
    Рис1.pngРис2.png
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 06.09.2016 в 16:06.

  9. #2539

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Grog Посмотреть сообщение
    Подскажите, кто может!!! В чем заключается проблема, разобраться не могу . Все делается на основе ПР200.
    Суть проблемы: На экране не отображается нормальное значение аналогово входа. К входу будет подключён датчик с выходом 0-10В. В данный момент я пока экспериментирую на столе. В OWEN Logic данный вход я настроил как аналоговый 0-10В с пределами 0-100 (на рисунке1 видно). От не гоже вывел переменную «тек_темп» которую прикрутил к блоку на экране (рис2). Залил все это п ПР200. Подаю на вход AI1 напряжение, а на экране получаю полную ахинею, при подаче 1В на экране показывается значение 41,2.
    Рис1.pngРис2.png
    Добрый день! А джамперы на ПР200 у Вас установлены на режим 0-10В?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  10. #2540

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день! А джамперы на ПР200 у Вас установлены на режим 0-10В?
    Джамперов я если честно не нашел (снаружи), а внутрь пока не лазил. Новенький пока.

Страница 254 из 777 ПерваяПервая ... 154204244252253254255256264304354754 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10487
    Последнее сообщение: Вчера, 14:23
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7129
    Последнее сообщение: Вчера, 12:40
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •