С таким датчиком Вам нужно конфигурировать вход не на напряжение а на сопротивление. При 0 градусов он выдаёт сопротивление 1000Ом.
С уважением.
С таким датчиком Вам нужно конфигурировать вход не на напряжение а на сопротивление. При 0 градусов он выдаёт сопротивление 1000Ом.
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)
Maximov2009 и Pavel спасибо за помощь. Теперь будем разбираться.
Юрий и вам спасибо. Будем разбираться.
Попробовал сделать простой термометр на базе RTF1 Pt1000. Скачал макрос . Настроил вход на измерение сопротивления. Создал схему и при попытки записать в ПР на экране окошко с текстом "Переменная нигде не записывается. Необходимо установить выходной блок этой переменной" А с какой не могу понять.
Поставьте блок выходной переменной с тем же именем и подайте на нее константу с нужным значение сопротивления проводов .Или уберите входную переменную и подключите константу напрямую.
Последний раз редактировалось rovki; 24.08.2016 в 19:08.
электронщик до мозга костей и не только
А разве сразу константу нельзя?
Захват-3.png
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Rovki, Petera,Спасибо за помощь и Ваши ответы. Заработало. Поставил блок константу на прямую через "TO_FLOAT" и все заработало.
Теперь другой Вопрос. Как мне засветить от кнопки светодиоды F1 и F2. 1 кнопка 1 светодиод.