    Вольд, спасибо за ответ.
    Не могли бы Вы ответить шире?! Я читал на форуме, что чем ниже скорость тем стабильнее связь. Или это не тот случай?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Чисто логически. Если помехи идут раз в 10 мсек, на скорости 115200 Вы про них можете никогда не узнать, а на скорости 9600 не пройдёт ни один пакет.

    Что касается сети. Какая у Вас длина сегментов сети? По Вашему описанию можно предположить, что не больше пары метров, всё внутри железного щита. Какое расстояние до контроллера? Какие силовые цепи проходят рядов с Вашими связными проводами. Помехи емкостные, из-за скачков напряжения, или магнитные, из-за больших токов. Не бывает универсального ответа кроме того, что надо всё делать по правилам. Опишите Ваш случай и Вам приведут массу примеров из жизни.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.08.2016, 19:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.04.2015, 09:19
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 13:31
  4. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 11:16
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.08.2009, 13:07

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •