Добрый день. А Вы в каком плане интересуетесь. Не написали, что за второй клапан, поэтому только по виду скажу.
У АСКО позиционирование идёт при помощи внутреннего линейного потенциометра, то есть все настройки электрические, кроме того у него есть автонастройка позиционирования. То есть он сам определяет крайние положения клапана открыто/закрыто. управление обычно 4-20ма. У второго если управление также 4-20ма, границы выставляются механической подстройкой. Т.Е. при 4ма крутите винтик в крайнее нижнее положение, при 20ма, другой винтик регулируете в открытое положение. Управление внутри пневматическое, то есть токовый сигнал открывает клапанок, а механическая обратная связь прикрывает. В настройке довольно сложно. И обычно очень плохо реагируют на масло в пневмопроводе.
И обычно разница в цене значительная.
Это вкратце. Если что то ещё, то уточните вопрос.
С уважением.