    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите решить проблему. Есть 2 датчика установленных в магистрали мазута, оба при остывании мазута, или же при холодном старте оборудования, показывают отрицательные значения -0,2 и циклично каждые 2 секунды вылетает ошибка обрыва датчика, значение меняется на "-32768". Как только мазут прогревается и становиться текучим, оба датчика работают правильно.
    Если, как Вы пишите датчик не зависает(у нас зависал, но овен писал, что этот косяк поправили), то в контроллере "настраивайте" чтобы обрыв показывал при меньшем токе(например <3,5 мА)! Если простых путей не ищете, можно прокладку поставить в виде ПР и ограничить минимальный ток на уровне 4 мА! Хотя мне непонятно почему это не делает производитель датчиков!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.08.2016 в 05:14.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Датчик давления ПД100-ДИ0,4-171-0,5. Нужна помощь.
    от SAG в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 18:28
  2. Датчик давления ОВЕН ПД100-ДГ??? и 2ТРМ1
    от Maikl37 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.09.2014, 13:08
  3. Датчики давления ПД100-ДИ1,6
    от Vitor в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 19:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •