    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Еще интересно зачем вам 5 вольтовые блоки питания понадобились.
    Блоки питания на 5 вольт нужны для управления выходными реле, т.е. сигнал с релейных выходов ПЛК и МУ идет сначала на реле, а те в свою очередь управляют оборудованием.
    Предвижу вопрос- почему именно на 5 вольт реле? Просто в старой системе на выходах управления стояли оптотиристоры ТО325-12,5, включенные встречно-параллельно, с управлением на 5 вольт. Многолетняя эксплуатация показала ненадежнось этого (в основном один тиристор из пары не включался- на оборудование шла полуволна вместо синусоиды). Было принято решение заменить тиристоры на реле, но не успели, система окончательно вышла из строя. А так как реле были закуплены (400 штук), решили их использовать в новой системе (просто хотелось съэкономить). Я считаю, что использование промежуточных реле, а не реле ПЛК и МУ, для управления оборудованием, повышает надежность системы.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от chusovoy Посмотреть сообщение
    Я считаю, что использование промежуточных реле, а не реле ПЛК и МУ, для управления оборудованием, повышает надежность системы.
    Вы хотели сказать наверно ремонтопригодность?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.07.2014
    Адрес
    Пермский край, город Чусовой
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы хотели сказать наверно ремонтопригодность?!
    Именно так я и хотел сказать!