Показано с 1 по 10 из 1642

Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    Архив проекта
    Появилась, конечно, мысль, что опрос одного слэйва надо начинать только после завершения опроса другого....
    Да, совершенно верно - посмотрите внимательнее пример в документе.

    Кроме того, желательно все же установить корректный порядок выполнения блоков.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Да, совершенно верно - посмотрите внимательнее пример в документе.

    Кроме того, желательно все же установить корректный порядок выполнения блоков.
    "Порядок выполнения - Упорядочить в соответствие с потоком данных" - этого будет достаточно?

    И почему все-таки все три модуля отказались работать на одном порту? И хотелось бы услышать совет, куда и как лучше вешать ПЧВ.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Drahtor Посмотреть сообщение
    "Порядок выполнения - Упорядочить в соответствие с потоком данных" будет достаточно?
    И почему все-таки все три модуля отказались работать на одном порту? И хотелось бы услышать совет, куда и как лучше вешать ПЧВ.
    В большинстве случаев - да, будет достаточно.

    Если я правильно понял, у вас не модули не отказались работать, а работали с периодической потерей связей и большим временем отклика. Сходу сложно назвать причину. Вы можете обратиться в техподдержку, предоставив материалы, упомянутые в п. 9 данного документа.

    ПЧВ обычно вешаются на отдельный порт, поскольку в значительном числе случаев у них жестко заданы сетевые настройки.

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения