фильтрация по входу - можно выставить 0...1 мс, время цикла если будет ~5 мс, то задержку 6,7,8 и т.д. спокойно можно настраивать, соответственно и выходной импульс в 10 мс без проблем.Да, я сам понял уже.
Имею импульс из вне длительностью от 1 до 2 мс
по переднему фронту, нужно запустить настраиваемую задержку ~30 мс, с точностью 1мс
затем сформировать импульс заданной дины на испытаниях определил, что диапазон от 5мс до 10 мс, с шагом 1мс (это время работы форсунки).
Система управления маркировкой, при постоянной скорости ленты.
Интервалы должны поддаваться настройке, настроим на объекте с заказчиком. Настраивается все один раз, надеюсь на это )))
Импульс для пуска единичный (печать потом через равные промежутки времени) или по повторяющейся метке?
Делал нечто подобное для этикеровочного автомата на ПР110




Ответить с цитированием