Это ошибка. Мы ей займемся.
Пока что проблему можно обойти - переключите тренд на уровень базовый, активизируйте панель значений, данные должны отобразится. После этого, не выключая панель значений вернитесь на уровень "только значения".
Спасибо.
Добрый день, не могу добиться динамизации ФБ "выключатель" из отраслевой библиотеки "электроэнергетика". Созданы кнопки (дискретные) "включить, отключить", в режиме отладки команда на ФБ проходит, но на мнемосхеме символ выключателя не меняется.
Спасибо.
Нужно подать сигнал на вход "Включен" - это состояние выключателя.
Спасибо.
Добрый день, возможно ли на демо версии MSRT отправлять e-mail и sms?
Да, в Demo версии доступны все модули и опции, в том числе отправка E-mail и СМС
Спасибо.
Возможно ли включить в отчет сообщения журнала? Как это сделать?
Здравствуйте
Имеется несколько вопросов:
1. Где можно взять изображения насосов, задвижек и прочего, в стандартной версии (NET500) всего пара изображений ?
2. Объект цилиндр - необходимо в зависимости от уровня менять заливку, но в свойствах указывается только в процентах. В голову приходит использование расчета или можно другим способом ?
3. По поводу архивации, раньше работал с ifix - там график сохранялся каждый день (или несколько раз в день), задача например раз в год выдернуть архив и сохранит на носителе. Как можно такое реализовать ?