Спасибо.
И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?
Спасибо.
И еще вопрос можно ли каким то образом передавать информацию из вашей скады в ОИК диспетчера?
в состав программного обеспечения Телемеханика Лайт входит универсальный OPC DA сервер. файл OPC-сервера находится в одном каталоге с инструментальной системой EnLogic, и называется EnLogicOPC.exe. Когда OPC-сервер EnLogic запущен, он выводит свою иконку в панель "трей". Щелкнув по ней левой кнопкой мыши, можно отобразить информационное окно, в котором будет показано, с какой конфигурацией работает OPC-сервер, и отображено дерево тегов. Конфигурация EnLogic, с которой будет работать OPC-сервер, выбирается из данного информационного окна. Эта настройка запоминается в реестре, и при следующем старте сервер автоматически загружает указанную конфигурацию. В качестве конфигурации необходимо указывать файл cfg.xml, формируемый при построении конфигурации в среде разработки EnLogic.
OPC-сервер реализует полностью всю функциональность работы виртуального контроллера в среде Windows, получение данных от реальных контроллеров по любым возможным каналам связи.
Остается только подключиться "OPC Клиентом ОИК Диспетчер"