Показано с 1 по 10 из 540

Тема: ПИД регулятор

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Мой вариант VALVE_3_POS
    Захват-1.png

    Захват-2.png
    С выборкой люфта механизма, с контролем мин. длительности импульсов и мин. паузы между импульсами и мин. паузы при реверсе механизма.
    Есть вход синхронизации виртуального положения текущему значению на входе, входы ручного управления.
    Столько у вас много входных параметров) можно запутаться при настройке) чем проще сделано, тем качественнее работает)...в моем блоке можно изменить немного код и минимальную длительность импульсов задавать вручную,
    но тот кто будет пользоваться этим блоком, не видя что "внутри" будет слабо понимать, какие параметры для работы блока оптимальные, чтобы блок работал корректно. Что касается люфта и времени реверса, обычно
    это происходит мгновенно, и это не атомная станция, а обычные тепловые пункты и котельные где 1 сек не играет сильной роли не говоря уже о люфте в 500мс, но это лично мое мнение....а как у Вас в блоке работает функция синхронизации положения, можете суть ее рассказать, нет возможности сейчас просмотреть код блока..Для чего нужен параметр "минимальная остановка"? MinStop

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от deniska13 Посмотреть сообщение
    Столько у вас много входных параметров) можно запутаться при настройке) чем проще сделано, тем качественнее работает)...в моем блоке можно изменить немного код и минимальную длительность импульсов задавать вручную,
    но тот кто будет пользоваться этим блоком, не видя что "внутри" будет слабо понимать, какие параметры для работы блока оптимальные, чтобы блок работал корректно. Что касается люфта и времени реверса, обычно
    это происходит мгновенно, и это не атомная станция, а обычные тепловые пункты и котельные где 1 сек не играет сильной роли не говоря уже о люфте в 500мс, но это лично мое мнение....а как у Вас в блоке работает функция синхронизации положения, можете суть ее рассказать, нет возможности сейчас просмотреть код блока..Для чего нужен параметр "минимальная остановка"? MinStop
    Я ничего не изобретал, а сделал столько входных переменных, сколько было у VALVE_REG_NO_POS из библиотеки PID_Regulators ОВЕН.
    Захват-3.png

    Захват-2.png

    Захват-1.png

    Может бы свой ФБ и не сочинял, а взял бы готовый, только ФБ из библиотеки PID_Regulators в эмуляции не работает, только в реальном ПЛК.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    ФБ из библиотеки PID_Regulators в эмуляции не работает, только в реальном ПЛК.
    Интересно, почему?

Похожие темы

  1. регулятор
    от Egor в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.02.2011, 10:58
  2. пид регулятор плк 150 и.м.
    от mihan-987654321 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:17
  3. пид регулятор с шим в 110-60
    от AKHolod в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 13:19
  4. ПИД-регулятор
    от trunf в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 23:17
  5. ПИД регулятор
    от Александр М в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:47