    value chenge - обмен с прибором происходит после обновления значения переменной (в ПЛК), а модуль вывода выходит в аварию так как считает что связи потеряна.
    по этому ставьте poll time чтоб обмен с модулем происходил постоянно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergeykrylov Посмотреть сообщение
    value chenge - обмен с прибором происходит после обновления значения переменной (в ПЛК), а модуль вывода выходит в аварию так как считает что связи потеряна.
    по этому ставьте poll time чтоб обмен с модулем происходил постоянно.
    Этим объясняется аварийное состояние модуля, однако при poll time происходит постоянное включение и выключение выходов, при команде на включение. Увеличение времени только растянуло этот процесс.