ТРМ 212 реально работают на регулировании уровня воды в барабане парового котла и управляет подачей газа в котел, поддерживая заданное давление. Во втором случае на время продувки,розжига и прогрева регулятор переводится в режим СТОП при помощи второго канала, а затем происходит автоматическое безударное переключение на регулирование от ТРМ212. Сброс интегральной составляющей путем коммутации напряжения питания не применял (не было необходимости). Но как выход из сложившейся ситуации, думаю, возможен.