  1. #1
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день. Тут всё очень просто. Просто представьте суть процесса измерения.
    С блока питания САУ М2 подаётся +12в на электрод. При подключении второго САУ на него же Вы подадите тоже +12В с другого блока питания.
    Что произойдёт? А бог его знает. Некоторые импульсные блоки питания допускают параллельное соединения для увеличения мощности, но об этом пишут в инструкциях. А некоторые нет, уходят в лучшем случае в защиту, в худшем ....
    Из практики: Двойной токовый датчик температуры в одном корпусе, разные источники питания +24, разные потребители, -24 общий. Неаккуратные действия при замене, перемкнули концы. Результат - два БП в защиту, модуль станции ЕТ200 на выброс (50 евро), плата входов регистратора на выброс (42т.р.)
    Я понимаю что кто не рискует, тот не пьёт (или наоборот). И тормоза для трусов. Лично я бы распараллелил выход одного САУ на 2 насоса через релюшку.
    А так решать ВАМ.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Добрый день. Тут всё очень просто. Просто представьте суть процесса измерения.
    С блока питания САУ М2 подаётся +12в на электрод. При подключении второго САУ на него же Вы подадите тоже +12В с другого блока питания.
    Что произойдёт? А бог его знает. Некоторые импульсные блоки питания допускают параллельное соединения для увеличения мощности, но об этом пишут в инструкциях. А некоторые нет, уходят в лучшем случае в защиту, в худшем ....
    Из практики: Двойной токовый датчик температуры в одном корпусе, разные источники питания +24, разные потребители, -24 общий. Неаккуратные действия при замене, перемкнули концы. Результат - два БП в защиту, модуль станции ЕТ200 на выброс (50 евро), плата входов регистратора на выброс (42т.р.)
    Я понимаю что кто не рискует, тот не пьёт (или наоборот). И тормоза для трусов. Лично я бы распараллелил выход одного САУ на 2 насоса через релюшку.
    А так решать ВАМ.
    С уважением.
    Ок. подскажите как это реализовать? Через реле попеременная работа?
    И еще вопрос: если я разнесу датчики в емкости метров на 5 - не создадут ли эти 12В проблем для других датчиков. Есть такая возможность, 5-6 метров.

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.06.2011, 16:21
  2. подключение к ПК контроллера ТРМ-32
    от teleman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.03.2011, 14:02
  3. два контроллера и Opc
    от MCBK в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2010, 15:32
  4. не нашёл контроллера
    от oleght в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.09.2009, 08:30
  5. связать два контроллера
    от незарегистрированный в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.01.2008, 15:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •