Добрый день. Тут всё очень просто. Просто представьте суть процесса измерения.
С блока питания САУ М2 подаётся +12в на электрод. При подключении второго САУ на него же Вы подадите тоже +12В с другого блока питания.
Что произойдёт? А бог его знает. Некоторые импульсные блоки питания допускают параллельное соединения для увеличения мощности, но об этом пишут в инструкциях. А некоторые нет, уходят в лучшем случае в защиту, в худшем ....
Из практики: Двойной токовый датчик температуры в одном корпусе, разные источники питания +24, разные потребители, -24 общий. Неаккуратные действия при замене, перемкнули концы. Результат - два БП в защиту, модуль станции ЕТ200 на выброс (50 евро), плата входов регистратора на выброс (42т.р.)
Я понимаю что кто не рискует, тот не пьёт (или наоборот). И тормоза для трусов. Лично я бы распараллелил выход одного САУ на 2 насоса через релюшку.
А так решать ВАМ.
С уважением.