Цитата Сообщение от R!N@T Посмотреть сообщение
схема подключения по тех паспорту. -24В на вход 3 ТРМ, +24В на -ДВТ, +ДВТ на вход 2 ТРМ, между вход 2 и вход 3 ТРМ резистор 50 Ом.
Ошибочка у вас .Нужно +24в на + двт , а минус двт на вход2 ,иначе к.з. по питанию и прибор не включится. У меня так и произошло. У меня темперетуру ни как не показывал , показывал только влажность. Не внимательно подключал . Ношёл ошибку.