Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Полный ППЦ - из проекта куда делись кнопки флажки

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а где Вы прочли такую рекомендацию, что визуализацию в свободное, обычно техподдержка предлагает поставит 200мс, да и человеческий зрачек ниже всёравно не "переварит"
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%F1%EF%EA

    пост №24, да еще где-то видел

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    http://www.owen.ru/forum/showthread....0%E0+%F1%EF%EA

    пост №24, да еще где-то видел
    0. Изменение настроек цикла визуализации к начальным не решает проблему?
    1. Какая версия таргета в проекте (выложите скриншот с вкладки Устройство - Информация, пожалуйста).
    2. Какой стиль выбран в Менеджере визуализации (скриншот всего окна настроек менеджера, пожалуйста).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    0. Изменение настроек цикла визуализации к начальным не решает проблему?
    1. Какая версия таргета в проекте (выложите скриншот с вкладки Устройство - Информация, пожалуйста).
    2. Какой стиль выбран в Менеджере визуализации (скриншот всего окна настроек менеджера, пожалуйста).
    Безымянный.png
    Безымянный.png


    заливка предыдущей версии проекта со старыми настройками результата не дал, все также кнопок с флажками нет,

    СПК перешивать, что ли?????????????????????????????
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 10.05.2016 в 18:28.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,595

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Безымянный.png
    Безымянный.png


    заливка предыдущей версии проекта со старыми настройками результата не дал, все также кнопок с флажками нет,

    СПК перешивать, что ли?????????????????????????????
    Обновите таргет до номера сборки 023:

    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Обновите таргет до номера сборки 023:

    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/25545068
    Отказывается
    Безымянный.png

Похожие темы

  1. кнопки в masterscada
    от Ander47 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.02.2025, 11:41
  2. Кнопки в ПР200
    от KIPSHOP в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.09.2022, 17:07
  3. куда сбагрить контроллеры?) siemens pxc36-e.d pxc50-e.d
    от JohnV в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2015, 10:54
  4. Кнопки ТРМ101
    от Александр в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 09:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •