Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
Смотря о каком ПР речь.
Про ПР110 у меня данных нет.
114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
ПР200-220 нет данных.
Добрый день. Вас не затруднит дать больше информации по вышеописанному поведению приборов?
По поводу ПР200-24 в какой момент идет потеря ретейн, разовый это случай или есть закономерность?
По ПР114 какого рода дребезг имеется ввиду, как вы определили потерю программы?