    Цитата Сообщение от Александр Ив. Посмотреть сообщение
    Когда дело касается газа, меня в первую очередь волнует безопасность самой автоматики. Какова вероятность зависания ПР, есть ли в нем средства защиты на такой случай (супервизор и т.п., я не силён в схемотехнике)?
    Смотря о каком ПР речь.
    Про ПР110 у меня данных нет.
    114 - при дребезге питания при подключении к 220в может потерять программу, но не "зависнуть". При питании от 24в такой проблемы нет, есть тайм-аут при старте 5-10сек (24в).
    На данный момент самый надёжный способ подключения ПР114 - БСФ-0,6 ->БП15-24 -> ПР114.
    ПР200-24 - при дребезге питания теряет энергонезависимые переменные, все становятся по нулям.
    ПР200-220 нет данных.

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Работаю с ПР1ХХ около пяти лет, ни одно ещё не зависало.
    Вы над ними не издевались никогда?