Зато у меня теперь пашет ПР200 с ТРМ без нареканий. Эти неопределенные поля , точнее их состояние, мне не нравились, тем более, что 0 в графе обмен его якобы запрещает. Я завёл переменную и по её единичному состоянию опрашиваю (пишу/читаю). Очень хорошо работает. И ещё. По-моему команда 6 запись наТРМ не работает. Запись идёт командой 10. И в этот регистр запись вообще запрещена.
Последний раз редактировалось Jerylee; 21.04.2016 в 21:54.
Мастера. Можно пример вывода из программы переменной на экран с возможностью её коррекции. Как это реализуется на ПР? Заранее благодарю за ответ.
Уважаемый Capzap. Я вроде ранее экраном не интересовался. Модбас пробивал. Теперь связь работает. И благодаря Вам тоже. Какой именно пример? Я мог что-то прозевать. Заранее благодарен за Ваш ответ.
Всё же просто, легко догадаться, просто нигде не пишут об этом, потому что очевидно: если у сетевой переменной соотв флаг на запись или чтение не указан, то пишет по изменению, читает постоянно, если "0" - не исполняет, если "1" исполняет независимо он изменения. Удобно рулить этими флажками при связи с панелью оператора, чтобы слать комплекты данных согласно активному экрану, а не все. Для важных регистров, на которых базируется взаимодействие, лучше флагом поставить переменную с постоянной "1", иначе при изменении регистр пошлет, но если он не дойдет повтора посылки уже не будет.
Конкретно для ТРМ нет какого-то смысла рулить флаговыми переменными, особенно если нужно только читать, и так читает. Пишет на ТРМ конечно командой 10, это в протоколе четко написано.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.04.2016 в 22:37.
Мастера. Подскажите пожалуйста, нужен ли резистор паралельно выводам* + и - при соединении аналогового выхода ПР200 (режим по умолчанию как я понял токовый 4-20мА) и аналогового входа ТРМ202, настроенного на такой же ток 4-20мА. И если нужен, то какого номинала. Заранее благодарю за ответ.
Добрый день. Алексей Геннадьевич может Вас не правильно понял. Расскажу как я понял задачу.
Если Вы имеете ввиду Rвх, нарисованное по схеме подключения токового входа ТРМ 202, то ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО.
ТРМ 202 имеет универсальный вход. И по сути она измеряет не ток, а напряжение, которое возникает на этом шунтируещем резисторе.
Про подключение токовых датчиков (токовый выход другого прибора рассматривается как датчик) почитайте на стр 45 руководства по эксплуатации ТРМ 202. Номинал резистора 100 Ом. Он обычно идёт в комплекте 2шт.
А вообще, если у Вас ТРМ 202 и ПР 200, то увяжите их по 485 интерфейсу и все прблемы закроете. Будет и проще по соединению и точнее. У эти приборов токая возможность легко осуществима.
И если не секрет, зачем с ПР200 передавать аналоговый сигнал в ТРМ 202?
С уважением.
Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)