Цитата Сообщение от SA104 Посмотреть сообщение
Добрый день.
Вопрос к специалистам Овен.
Почему может не работать перезапуск соединения по RS485, даже если установлена соответствующая опция ?
Имею связку ПР114 - СПК207 (новые, апрель 2016г.) Длина линии 10см. (все в одном щите)
Обмен идет отлично на 115200, потерь почти нет и вдруг - все отваливается. Codesys пишет - шина не запущена.
Читаю и пишу всего пару регистров. Сделано программное восстановление обмена, но все равно не помогает.
Буду признателен за помощь.
Перезапуск соединения не работает при использовании версии 3.5.7.0 компонента Modbus RTU Master. Используйте более раннюю версию компонента.