Показано с 1 по 10 из 40

Тема: регулятор для двух клапанов?

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Заказчик желает просто - быстро - дешево. Про надежность не упоминал.
    Так поясните ему, что "дёшево"= просрать кучу денег в недалёком будущем. На браке продукции при выходе из строя клапана, например.
    Или на заменах этих клапанов в течение 2-3 лет.
    Макс. период ШИМ у ТРМ12 - 80 сек, при режиме работы 10/24 получается 450 срабатываний в сутки. Это, худший вариант, если не будет держаться в мертвой зоне.
    У вас есть какие-то данные по ресурсу подобных клапанов (хотя бы порядок величины)?
    А хватит этих срабатываний для удержания в зоне допуска 1градус?
    А на контроллере всякую ерунду делать, да еще и без толковой индикации - да ну его...
    У ПР200 нет индикации? не смешите.
    И вообще-то это программируемое реле.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Так поясните ему, что "дёшево"= просрать кучу денег в недалёком будущем. На браке продукции при выходе из строя клапана, например.
    Или на заменах этих клапанов в течение 2-3 лет.
    А хватит этих срабатываний для удержания в зоне допуска 1градус?
    У ПР200 нет индикации? не смешите.
    И вообще-то это программируемое реле.
    1. Повторять извечный диалог исполнитель-заказчик? Увольте!
    2. Зона будет 2 градуса (+/-1)
    3. У ПР НЕТ нормальной индикации по сравнению с ТРМ.
    4. Сумеете дать абсолютно четкое разграничение понятий? Контроллер - общее понятие что для Симатик, что для ПР, что для Ардуино, что для отдельного чипа AVR или PIC.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    3. У ПР НЕТ нормальной индикации по сравнению с ТРМ.
    У ПР200 есть. Внутри щита... Или вам уставку постоянно менять приходится?
    4. Сумеете дать абсолютно четкое разграничение понятий? Контроллер - общее понятие что для Симатик, что для ПР, что для Ардуино, что для отдельного чипа AVR или PIC.
    С удовольствием выслушаю его. Есть мнение, что чёткого разграничения нет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    У ПР200 есть. Внутри щита... Или вам уставку постоянно менять приходится?
    С удовольствием выслушаю его. Есть мнение, что чёткого разграничения нет.
    Менять не часто - а вот видеть текущие показания с нескольких метров - это хотелось бы.
    Так ведь вы придрались, что ПР не контроллер, а реле, вам бы и обосновать, почему...

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 12:20
  2. Обслуживание трехходовых клапанов
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.12.2012, 07:17
  3. ТРМ-202 двух канальный
    от zaiac1975 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 15:46
  4. связь двух плк по Rs-485