Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
Скажем так, такие задачи обычно не решаются ПИД + 2-х позиционные клапаны. Это возможно, но это исключение. Да и с клапанами.... Вы понимаете, что это по сути ШИМ на клапане, не всякий соленоидный клапан это долго выдержит.
Заказчик желает просто - быстро - дешево. Про надежность не упоминал.
Макс. период ШИМ у ТРМ12 - 80 сек, при режиме работы 10/24 получается 450 срабатываний в сутки. Это, худший вариант, если не будет держаться в мертвой зоне.
У вас есть какие-то данные по ресурсу подобных клапанов (хотя бы порядок величины)?