Докопался. Источники задания 3-15, 3-16, 3-17 имеют приоритет над предустановленными заданиями. Обнулил их. Сымитировал источник термистора 1-90=1, 1-93=1 плюс сигнал 10В на 53 вход. Нулевое событие - нет предупреждения, первое событие - есть предупреждение. Нулевое действие - нулевое предустановленное задание, первое действие - первое предустановленное задание. Все работает.
Тему можно закрыть.
PS Приемлемо так покопаться у себя на базе. В командировке, по всей видимости, не совсем.