Цитата Сообщение от Александр Приходько Посмотреть сообщение
Вы про гальваническую изоляцию слышали. Вот она должна быть. Не важно конвертер или что то еще. Если ее нет ни у СПК, ни у вашего конвертера. То любой пробой, помеха и все что в теории возможно идет на процессор. В лучшем случае сгорит порт. В худшем СПК целиком.

В вашем случае. И развязка нужна, и кабель экранированный. И экран желательно куда-то заземлять. Но только не в одну землю с Вашим агрегатом.
Александр, спасибо вам за развернутые ответы. Я у овена нашел повторитель интерфейса АС5, но схему для него нет, каким образом он развязывает мастера сети от ведомого? Оптопарами или внутри него просто установлен какое то защитное устройство, которое в случае перенапряжения сбрасывает излишки на землю.