    А как мне решить задачу, есть предложения??

  2. #12
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    А как мне решить задачу, есть предложения??
    У Вас есть формулы для пересчёта Ом в мм. Получайте с аналогового входа Омы и пересчитывайте их в ОЛ по своим формулам в миллиметры.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Добрый день, уважаемые коллеги. Подскажите пожалуйста, у нас есть линейный потенциометр с диапазоном 0-200 мм, (0-5 кОм), подключён он к аналоговому входу ПР-200 на 0..4 кОм.
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?
    Как в программе ОВЕНЛоджик интерполировать килоОмы в миллиметры, Какая там должна быть формула, или как должна быть программа выглядеть??
    Математика 6 класса. Y=kX
    чтобы точность составляла десятые мм.
    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...

  5. #15
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2016 в 17:21.
    электронщик до мозга костей и не только

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    А вы задачу не озвучили ,выхватив одну проблему .
    Смысл задачи такой, на аналоговые входы (0...4 кОм) подается потенциометр 0...5 кОм, там мы 1 кОм отсекаем , это 40 мм, то есть получается диапазон 4000 Ом, в которых 160 мм. Просто на дисплее ПР200 нужно отображать значение в мм с точностью до десятых.

    Я формулы эти написал, смотрите #8 пост.

    Опробовал несколько вариантов формул:

    1. Я измерил полное значение сопротивления 5220 Ом, при которых реальная длина 209 мм.
    2. Эти 209 мм умножил на 100, дабы работать в целочисленных цифрах.
    3. Затем я 20900 перевёл во флот и поделил на (5220 - (миним. значение сопротивления при штоке на 0 мм)5=5215) = я получил коэффициент
    4. Этот коэффициент я умножил на входное значение аналоговое и поделил на 100, чтобы получить мм.

    В итоге где-то в середине на 100 мм нормально, а при значении <50 мм и значении >130 мм начинает врать на 1 мм.

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Лучше с помощью ОУ переведите в сигнал 0-10в.
    измерение 0-4ком испльзует всю разрядность АЦП или нет?

    Математика 6 класса. Y=kX

    А это от многого зависит. От потенциометра в первую очередь, во вторую - от АЦП, в третью - от необходимой скорости измерений...
    Подключали магазин сопротивлений ко входу, точность до ОМА.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем Оу, когда есть источник внешний постоянного тока или внутренний для измерения R.
    Процесс очень быстрый, и точный, скорость опроса на ПР200 на токовом или напряженческом маловата. Не успевает обработать сигнал.

  8. #18
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Скриншот и программу прилагаю...
    Я конечно прошу пардона, вживую с Пр200 пока не работал, ориентировался по аналоговому входу ПР114. А судя по представленной картинке у Пр200 получается нет масштабирования входа?
    Тогда по аналогии с аналоговыми выходами получается что сопротивлению в 4КОм на входе, в программе соответствует 1 (единица) "вещественная". Тогда Вам нужно входное значение умножить на 160, и получите перемещение в миллиметрах.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  9. #19
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,150

    По умолчанию

    Мне думается что ацп по всем входам одинаковые,для резистора просто есть источник тока.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    при условии стабильности питания датчика и тепмературы
    rovki помнит,а вот ТС забыл про тонкости измерения температуры с помощью термосопротивлений.
    ------
    линейные аналоговые датчики.... детская забава.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Точность модуля МВ110-224.1Т
    от garnalex в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.12.2014, 09:40
  2. Точность измерения при 4-20мА
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 19:26
  3. ТРМ151-01 точность
    от maxlabt в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2011, 21:51
  4. Точность часов ПЛК 150.
    от Моисеев Алексей в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 18:28
  5. Точность FLOAT !!!
    от Cherns в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 18:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •