По поводу работы входа.

Есть ГОСТ на ПЛК 51841-2001 где в 5 главе есть электрические требования к дискретным входам (таблица 9 и рисунок 3).
Там сказано, что совершенно определенно логический 0 должен быть от -3В до 5В а единица от 15 до 30В (ГОСТ даже допускает логический 0 при 15В). Там также прописаны токи при различных напряжениях на дискретном входе. Зона от 5В до 15В неопределенна, т.е. там может быть любое состояние 0 или 1, и это вполне нормально.

Что касается ПР200, то требования ГОСТ по части напряжения логической 1 и 0 полностью выполняются.
Могу лишь показать характеристики входа из протокола испытаний.



Screenshot_2.jpg