Слава, давай твой агрегат в одном месте обсуждать http://www.owen.ru/forum/showthread....d=1#post204395.
А БП на 12 в переделывали с 24х?
nameless завтра отвечу точнее про границу переключения.
А питать от чего собрался?
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.04.2016 в 18:06.
не чего не переделывали ,поищи на форуме ПР -запуск дизель генератора,,,там и проекты есть и испытания каккието ...
электронщик до мозга костей и не только
По поводу работы входа.
Есть ГОСТ на ПЛК 51841-2001 где в 5 главе есть электрические требования к дискретным входам (таблица 9 и рисунок 3).
Там сказано, что совершенно определенно логический 0 должен быть от -3В до 5В а единица от 15 до 30В (ГОСТ даже допускает логический 0 при 15В). Там также прописаны токи при различных напряжениях на дискретном входе. Зона от 5В до 15В неопределенна, т.е. там может быть любое состояние 0 или 1, и это вполне нормально.
Что касается ПР200, то требования ГОСТ по части напряжения логической 1 и 0 полностью выполняются.
Могу лишь показать характеристики входа из протокола испытаний.
Screenshot_2.jpg
Так это все верно ,только при самом питании ПР 24 вольта ,а если само реле запитать от 12 вольт ,то и входная хар-ка сместится у входов.вот о чем речь(питание выходного каскада в оптроне).Если только не поменяли в пр200 входные цепи (номиналы) .Для ПР110 все было гуд- 12 вольт было достаточно чтобы зажечь входной оптрон ,именно он определяет границу нуля и единицы (совместно с последовательным резистором) .Если мал резистор ,то больше ток входной ,а если велик ,то выше зона нуля- единица .
Последний раз редактировалось rovki; 05.04.2016 в 19:46.
электронщик до мозга костей и не только
Если говорить про ПР110 то чисто теоретически он может работать при 12В, но опять же это не гарантируется.
ПР200 даже теоретически не обладает такой возможностью.
Что же касается входных характеристик то они не зависят от питания будь это 24В или 30В или если тот же ПР110 запустился от 12В. Так что можно ориентироваться на РЭ.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 05.04.2016 в 19:54.
Если выходной каскад оптрона запитан от 5(3,3) то да ,не зависит от питания ,что 12,что 24 (и это хорошо).Тогда только от номинала входного резистора и самого оптрона (входная характеристика) ,если они одинаковые в пр110 и вПР200 ,тогда только от резистора .Но в ПР200 питание мк -3,3в ,а в ПР110 5в ,если не ошибаюсь .Это тоже может сказаться ...
электронщик до мозга костей и не только