    кто поможет написать прогу для пр200

  2. #2
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    кто поможет написать прогу для пр200
    Добрый день, уже как то конкретнее. Здесь помогают все и всем, по мере своих сил. Пока по прежнему конкретики мало. Вы только определились с маркой ПР. Теперь желательно конкретизировать, какую задачу Вам надо решить. То есть составить техзадание. И в чём Вы видите помощь? Либо это абстрактный курсовой проект, или производственная задача. Или просто желаете освоить язык ОЛ? На чём основывается выбор именно ПР200?
    Как видите, вопросов много и если хотите помощи, их будет ещё больше.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    хочу чтоб запускались два электромотора один из них резервный запускается при аварии первого и это компресорная установка стоит датчик давления есть нижняя граница есть верхняя граница атм.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nameless Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, будут ли дискретные входы ПР200 работать с напряжением 12В?
    Стабильно-нет. У них граница переключения 12в, чуть напряжение подсядет - и сбой. Или ложить на гарантию и перепаивать входные цепи на 12в.
    Цитата Сообщение от Слава_МБА Посмотреть сообщение
    хочу чтоб запускались два электромотора один из них резервный запускается при аварии первого и это компресорная установка стоит датчик давления есть нижняя граница есть верхняя граница атм.
    Там 2 компрессора не просто так, и переключаться они должны при изменении расхода.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Стабильно-нет. У них граница переключения 12в, чуть напряжение подсядет - и сбой. Или ложить на гарантию и перепаивать входные цепи на 12в.
    Спасибо большое!

    По инструкции, логическая единица 15...30 В, логический ноль -3...5 В. 12 В попадают куда-то в никуда...
    Последний раз редактировалось nameless; 05.04.2016 в 17:56.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2016
    Адрес
    ульяновск
    Сообщений
    25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение

    Там 2 компрессора не просто так, и переключаться они должны при изменении расхода.
    второй включаеться когда первый неможет поднять давлениие в течении 10 мин и или один раз в сутки вместе с первым чтоб не "заржавел"