Показано с 1 по 10 из 430

Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Добрый день. Не могу обнулить показания счетчика командой MV110_32DN.wCounter21:=0. Что не так?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Добрый день. Не могу обнулить показания счетчика командой MV110_32DN.wCounter21:=0. Что не так?
    Добрый день. Запись в модуль производится при изменении значения переменной wCounter. По-умолчанию в эту переменную записан 0.
    Присвойте этой переменной другое значение, после чего присвойте 0.