  1. #16
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    302

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Мастер ПЛК тоже читает оптом так что и с нем могут возникнуть проблемы. Так что остается надежда только на мастера вот с мастером проблем нет только с уставками есть осложнения, нужно подумать как их сохранять в памяти ПР200, собственно сейчас этим вопросом и занимаюсь, инфы мало особо энергонезависимой памяти. примеров нет...
    А в чем проблема с сохранением? Сетевую переменную пишете в свою, а в свойствах переменной ставите галочку, что она энергонезависима. Более того, я опробовал изменять эту "свою" переменную с дисплея, и по изменению перезаписываю в сетевую переменную. Единственное непонятно как ПР обращается с еепромкой, не сдохнет ли от частой перезаписи. Не нашел как задать момент записи в еепром. Поэтому, как выход, сделал два логических сетевых устройства на одном адресе, при включении читаются уставки с одного и сохраняется в еепром, а потом работа идет с другим, где данные не используют еепром. Надеюсь ПР не пишет в еепром переменную каждый цикл, тем более что она не меняется.
    Последний раз редактировалось stesel; 17.03.2016 в 22:50.

Похожие темы

  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 921
    Последнее сообщение: 01.12.2025, 11:45
  2. Специальные символы
    от CEkip в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.11.2018, 08:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •