Цитата Сообщение от light_finder Посмотреть сообщение
Спасибо Вам. Но вот я уже писал тут, что при установленной перемычке Х2 прибор виден как по адресу 16, так и по адресу 2, который был зашит в его память при конфигурации. Так и должно быть?
Вопрос возник оттого, что я сделал так, как описано в руководстве (так же, как Вы описали), и когда я снимаю перемычку Х2, прибор не виден по адресу 2, который я зашил в него при конфигурации.
1. Нет, не должно. Вы конфигуратором проверяете наличие связи?

2. Такое возможно, если вы не перезагрузили модуль после записи новой конфигурации.