А не связаны ли скачки с тем, что при включении продувки температура в котле резко падает, може ТРМ показывает реальное значение?
А не связаны ли скачки с тем, что при включении продувки температура в котле резко падает, може ТРМ показывает реальное значение?
Наверно, и так может быть, если датчик сразу попадает под поток вентилятора. Температура (индицируемая) падает, затем, поскольку в в самом котле температура резко упасть всё-таки, наверно, не может, ТРМ показывает повышение температуры. И такой перепад вверх-вниз должен происходить один раз внутри цикла включения- выключения. Хотя, имхо, многое может зависеть от конструкции - где что находится и как влияет на датчик. Подождём, Фидарис собирался завтра проверять идею наводок на сам ТРМ.
Нет. Если бы датчик стоял в топке ещё можно было бы предположит. Но датчик находиться в воде. И никак не можеть вода за секунду менять свою температуру на 6 градусов,туда и сюда.
Пробовал поместитт трм в полный экран. Бесполезно. Скачки как были таки и есть. Датчик тоже не причем. Час остаеться сам блок питания прибора. Но тогда почему глюки нет при остановившемся котле?
Хотелос бы послушать представителей завода, наверняка ест отзывы на прибор по таким причинам.
За время продувки температура в котле может понизится на несколько градусов за счет охлаждения поверхостей нагрева, но время измеряется десятками секунд,
Странно то, что показания меняются только во время продувки, во время работы этого не происходит, поэтому надо уточнить:
- показания прибора меняются хаотично или имеется какая-то тенденция,
- что получится, если датчик вынуть из котла,
- в какой момент показания приходят в норму,
- не включаются ли вместе с горелкой какие-либо насосы, или открываются заслонки или клапана на воде.
Еще надо учитывать мощный источник помех в горелке, это искровой поджиг, время действия - 1..2 секунды. Лечится заменой высоковольтных проводов на силиконовые с углеродной жилой (высокоомные).