Цитата Сообщение от Enlil Посмотреть сообщение
Возможно, наводки на сам ТРМ. Попробовать проверить при отключённом датчике - например, отключить датчик, замкнуть контакты 10-11, запрограммировать тип входа "термопара". По идее, должна индицироваться температура "холодного спая", без скачков.
У меня появились идеи. Да, вы потвердили мои догадки насчет наводок на прибор. Прибор расположен рядом с вентилятором. Завтра так и сделаю. Сначало уберу датчик, и прямо на клемник посажу сопротивление на 50 градусов. Посмотрю измениться ли показания. Потом прибор поставлю в другое место. Подальше от всех источников помех. (Хотя котельняя это нескончаемый источник помех) И прибор по идее не должен реагировать на помехи.