Чем выше расстояние, тем ниже скорость - ну хоть бы в ВИКИ зашли и поинтересовались интерфейсом RS485.
И второй момент, а ЧЁ вы хотели от UTP на таких расстояниях ?
BETEP - не ожидал такого пипецового совета, скручивать разнопарные жилы, вы же не питание этим проводом обеспечиваете, а передачу данных, где завитие пар помогает...
все соединено последовательно, один за другим. Что за терминаторы????
резисторы на концах сети 120 ом, подключенные параллельно АиБ.Что за терминаторы????
Почитай это.
т.е. Вы утверждаете что волновое сопротивление FTP или UTP кабеля совпадает с нормой для RS-485?
http://www.spcable.ru/catalog/lan/kvp.htm
Волновое сопротивление, Ом 100 ±15
http://www.spcable.ru/catalog/rs485/kipev.htm
Волновое сопротивление при частоте 1 МГц, Ом 120 ± 12
Это на какой скорости RS-485 должна работать чтобы это могло отразиться на качестве связи?
т.е.тут совсем не к месту.А что с волновым сопротивлением при этом произойдёт?
Последний раз редактировалось BETEP; 01.03.2016 в 18:04.