Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
И зачем вам несколько ТТР на 60А на такую нагрузку!?

Вот этот 0,1% и сработает. Или сами накрутите.

Нахрен такой колхоз при проектировании.
Как устранение аварийной ситуации - потянет как времянка.

3 ТТР + ПР114 + БП36в
Проверял "вживую".
При сопротивлении больше 120-150ом нет полного открытия ТТР.
Не, не, у меня одно ТТР HD6025LA, так вот, хочу взять для него БП на 36в (что бы в будущем иметь возможность поставить еще ТТР), и поставить именно переменный резистор, выставив на нем сопротивление 365 ом (выше как раз делал расчет).
В чём плюсы именно такой компоновки, так это то, что в случае подключения дополнительных ТТР, можно будет купить только ТТР, и не менять БП на более мощный, так же как не менять резистор, а отрегулировав сопротивление на более меньшее (те же 120-150 ом).
Вопрос лишь верно ли я расчитал сопротивление под одно ТТР?