общая рекомендация, не имеющая отношения к остановке программы
Клапаны включайте через внешнее реле.
Их менять все легче чем ПЛК. Вероятность выгорания контактов реле очень велика.
Катушки со временем могут межвитково замыкать.
общая рекомендация, не имеющая отношения к остановке программы
Клапаны включайте через внешнее реле.
Их менять все легче чем ПЛК. Вероятность выгорания контактов реле очень велика.
Катушки со временем могут межвитково замыкать.
Спасибо за советы по коммутации нагрузки. Но хотелось бы поговорить о остановке программы. Как я понял проблема "кнопки" существует давно, а как обстоят дела с новой линейкой ПЛК 110? Планируется небольшая модернизация на производстве и сейчас решаю какие ПЛК использовать ОВЕН и какой либо другой...
В новом ПЛК110 М02 больше нет "кнопки" СТАРТ/СТОП (теперь тумблер) и не возникает проблем с зависанием (подмодуль button добавлять не нужно). На данный момент в продаже ПЛК110-30 (М02) и ПЛК110-32 (М02) обновленной модификации. Также существует возможность поучаствовать в бесплатном тестировании ПЛК модификации М02 : для этого заполните форму на сайте - http://www.owen.ru/catalog/programmi...lk110/opisanie
Последний раз редактировалось Евгений Дударев; 28.01.2016 в 09:40.
Всем спасибо. Добавил в конфигурацию button, время покажет...
Евгений, а что, ПЛК110-60-К-М в новой линейке (М2) разве еще не выпускаются? В форме заказа, по моему, можно выбрать обновленный... Может кто еще в теме по поводу новой линейки?
Последний раз редактировалось Игоррь; 03.02.2016 в 13:39.
Необходимо смотреть по наличию (запрос на отдел сбыта sales@owen.ru). То есть, какое-то количество ПЛК110-60 М02 производится, и если они есть по наличию, то можем предоставить по запросу.
Что касается официального старта продаж именно ПЛК110-60 (М02) - ожидается на следующей неделе (уточняйте у сбыта).