Показано с 1 по 10 из 32

Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные
    лучше конечно регулировать по помещению только помещений много по одной комнате будет не очень корректно по наружке тоже не плохо ттолько это для идеальной и прощитаной гтдравлике в идеале регулятор в каждом помещении

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    вентиляция дорого.
    Потерь нет.
    В общем я предлагаю поставить трм + ПР + ТТР и управлять мощностью котла в зависимости от температуры в помещении. Второй инженер предлагает регулировку в зависимости от температуры нар.воздуха.
    И регулировка рабочее \ нерабочее время + выходные
    зачем Вам трм??... уже есть пр200.
    (а ттр с пр114 на приточках у меня стоят уже давно, оправдано, можно плавно 0-10в, можно просто шимить выходом 0-10в, если мощности ттр0-10в не хватает, а можно разбивку на ступени сделать).

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    02.04.2014
    Адрес
    омск
    Сообщений
    10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей ПМ Посмотреть сообщение
    зачем Вам трм??... уже есть пр200.
    (а ттр с пр114 на приточках у меня стоят уже давно, оправдано, можно плавно 0-10в, можно просто шимить выходом 0-10в, если мощности ттр0-10в не хватает, а можно разбивку на ступени сделать).
    Трм нужен для электрика. Чтобы мне постоянно не ездить поднимать\опускать. На пр110 проекты делал, а вот на 200 еще нет. Если есть возможность можем поработать удаленно.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hits13 Посмотреть сообщение
    Трм нужен для электрика. Чтобы мне постоянно не ездить поднимать\опускать. На пр110 проекты делал, а вот на 200 еще нет. Если есть возможность можем поработать удаленно.
    применяемое (мной) решение: на АI ставится переменный резюк, 10к, левое положение=+16С, правое=+28С, масштабирование программно. индикация аварий - есть СИД на поверхности ПР (распечатку по засветке СИД на внутреннюю поверхность шкафа), и по количеству вспышек сигнальной лампы на 12...24В на двери, подключенной на АО(0-10в).

    зы: делал всегда на 114, вчера поставил софтину для 200 - матерился до 2 часов ночи. поэтому пока 200 заниматься в промрешениях не планирую. беда - в софте.

Похожие темы

  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200
    от Иван Пискун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 11:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •