  1. #39

    По умолчанию

    Здравия! Может, кто поможет.... Проект СПК207 с 2хМК110+МВ110+МУ110. Через 10-20 сек после старта отваливается МВ110 стабильно. При этом обмен временно прекращается (индикатор на панели) и после того как МВ110 отвалился, благополучно продолжается. Никто не сталкивался? Как бороться?

    UPD: На 115200 они все время от времени, как оказалось, отваливаются. На этой скорости не работает стабильно ничего. На 19200 не отваливаются. Провод хороший, между модулями не менее 40 см. Чего это?

    UPD2: Продолжил танцы с бубном. Если убрать МВ, то сеть работает стабильно. Значт, МВ сам...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось firetester; 10.01.2016 в 10:29.