Показано с 1 по 10 из 5258

Тема: ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
    Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
    Может быть есть готовые макросы?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lendl Посмотреть сообщение
    Коллеги, кто-нибудь знает как в ПР200 сделать управление каким-либо выходом по гистерезису?
    Например: включению выхода Q1 происходит по достижению значения температуры 70 градусов, а отключение этого же выхода Q1 только при уменьшении температуры до 50 градусов.
    Может быть есть готовые макросы?
    Вот такой Гистерезис.JPG

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.02.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    48

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Вот такой[/ATTACH]
    Василий, спасибо за подсказку! Конечно же мне нужно использовать RS-триггер...