Вчера заезжал на объект где стоят СПК110.
Тихий ужас.
МВ16Д потерял настройки, соответственно СПК110 его не видел - тормоза жуть. Переход по экранам - секунд 5.
Перепрошил МВ16Д - все восстановилось, отклик стал секунды 2-3.
При этом - срабатывает любой из пускателей - шина RS485 просто падает. (ПЛК110 стоит рядом - ему вообще по барабану эти пускатели, видимо все же надо перепаивать микросхему в СПК110)
Если программно не восстановить шину - все, спасет лишь перезагрузка или передергивание разъема RS.
P.S.
Заказчик стоял рядом и смотрел на все это дело.
Нажали кнопку - начинаю что-то ему рассказываю, переключился экран - продолжаем про программу.




Ответить с цитированием