Использую OL 1.8.5 build 110 beta для программирования ПР200 с версией прошивки 1.06.
Столкнулся со следующей проблемой:
не могу записать значение переменной в энергонезависимую память ПР200.
После отключения питания ПР200 значение переменной Нараб_Гр_1 Энергонезависимость_ПР200.png(см. вложение) автоматически обнуляется.
Прошу помощи. Что делаю не так?