Цитата Сообщение от Kostennikov Посмотреть сообщение
4 день полет нормальный. Один раз зависло но думаю это все таки был пк т.к. на нем кроме диспетчеризации еще и как рабочая станция для персонала. Но уже есть вопрос. Как происходит запись значений т.е. если в процессе чтения параметров мне надо сделать запись в прибор то чтение прерывается(т.е. мы прочитали текущее значение и приоритет получила запись в прибор) и выполняется запись или же запись происходит в порядке очереди по дереву (т.е в таком порядке как в конфигурации). Почему спрашиваю. Есть затыки при записи нескольких параметров одновременно и такое ощущение что все сервер зависает на секунду. проверялось на 18 трм 200 и пчв 2. Хотелось бы всю линейку трм в конфигураторе тк используем 151. Все это управляется Master Scada. Особых проблем по переходу не наблюдалось. В конфигураторе думаю стоит всетаки дерево сделать более класическим иконки сливаются и скрытие раскрытие узлов становится проблематичным. З.Ы. Не спорю что некоторым все может показаться нормальным но я имею некоторые проблемы со зрением и мне было тяжело настраивать. Хотелось бы еще поддержать идею что лицензию бы пользователям овен бесплатно или на льготных условиях. В целом считаю продукт очень полезным. И еще хотелось бы протокол овен тоже увидеть в этом опс
Добрый день!
Спасибо за ваши предложения.
1. Запись имеет более высокий приоритет, чем чтение. При записи чтение прерывается.
2. С отображением дерева что-нибудь придумаем.
3. С лицензией пока большая неопределенность.
4. Протокол ОВЕН реализован. В настройках узла есть выпадающий список "Протокол". Правда по ОВЕН небольшое количество устройств в библиотеке (только те устройства, которые не поддерживают ModBus).