Цитата Сообщение от RusLandAuto Посмотреть сообщение
Всплыл один неучтенный момент с ВУ 2 ( 5А ), на него не действует уставка гистерезиса. А ВУ 2 у меня переключает краны и в переходные моменты ВУ 2 плавает туды - сюды. Буду думу думать. Можно конечно ВУ 2 настроить на управление наддувом ( как вариант ), а ВУ 1 (30А) будет переключать задвижки кранов.???Но тогда уставка котла будет выставляться через БН а уставка переключения задвижек напрямую что не хотелось бы.
Вы бы схему разводки показали.
Своё мнение по теме задвижек я уже высказал http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post185979
Любое увеличение числа звеньев (особенно механики) = снижение надёжности системы в целом.