Цитата Сообщение от gen30 Посмотреть сообщение
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрами
Для порта PLC
PFW30 Скорость порта
PFW31 Длина символа (7 или 8 бит)
PFW32 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
PFW33 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
PFW34 Адрес панели
PFW35 Коммуникационный интервал в мс.
Для порта Download
PFW20 Скорость порта
PFW21 Длина символа (7 или 8 бит)
PFW22 Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
PFW23 Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
PFW24 Адрес панели
PFW25 Коммуникационный интервал в мс.