Если Вы собираетесь использовать ПЛК110 исключительно в качестве конвертора протоколов - это дорогой и трудоемкое устройство для данной цели.
Э-э ... Так вроде два мастера тогда получается в сети. И не должно было получится.
Что значит собираюсь. Уже использовал.
Что оказалось на складе, то и поставил. Как там фильме говорилось: Жить захочешь, не так раскорячишся.
И согласен, таки да, дорого и не целесообразно. Спасибо Овену за сырые приборы.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Ну бывает. Перепутал.
Нет не пробовал. Не было задач таких.
Что значит сошёлся?
Так как тружусь у дилера Овена, то прямо таки обязан все проекты делать только на оборудовании Овен. Да бы наши славные менеджеры-продажники могли продвигать Овен клиентам, показывать выполненные работы в качестве образцов. А так же оказывать тех. поддержку уже купившим и помогать потенциальным заказчикам в подборе оборудования под их конкретные задачи.
По этому у меня к косякам Овен особое отношение. Так как в случае чего крайним остаюсь я, а не Овен.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Т.е. я правильно понимаю, что прибыль с продажи оборудования в Ваших проектах больше, чем прибыль от работ на проекте?
Это позиция шефа. Нет аналога у ОВЕНа, покупается что мы выбрали. Есть подобный прибор у ОВЕНа, должен стоять ОВЕН. М-да.
Правда наличие склада сильно выручает, в не которых случаях.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
При связи через екон, нет стабильного соединения: из 10 запросов в лучшем случае только 1 ответ получает ОПС Лектус, при этом если ту же конфигурацию запустить через ком порт напрямую, связь стабильная и без потерь. Так же если ту же конфигурацию проекта запустить через МОХА проблем с потерями пакетов не наблюдается, это то что касаемо СПК107.
Так же был проведен эксперимент по обмену через екон с контроллером Сегнетикс, контроллер в сети находит, но подключиться к нему или загрузить проект - не удается.
Есть еще пример где пытались обмениваться через екон с устройствами термометрии, - результат - 0, нет связи. через МОХА работает - без сбоев.
Екон пробовали и с заводскими настройками, и с измененными настройками. Результат одинаковый.
Хотелось бы все-таки уточнить: это мы что-то делаем не так (может нужно сделать какие-то особенные настройки и (или) действия, что бы все это заработало) или же это новый ПОЛУФАБРИКАТ ОВЕНА.
И если это все-таки полуфабрикат, то возможно ли его вернуть обратно заводу-изготовителю???