Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
Нужна помощь с связкой СПК107+ЕКОН... что-то не можем оживить... Задача считывать данные с 6-ти СПК107 через ОРС (CDS3) в СкадаСитему.
не можем считать данные с СПК. Все делаем по РЭ, но в ответ тишина ...
Можно поинтересоваться, а зачем такой эээээ странный путь с протоколом gateway через не понятное и дорогое устройство?
Не говоря про то, что последовательном порту поддержка протокола gateway не заявлена?
Последний раз редактировалось ASo; 15.11.2015 в 19:20.
Последний раз редактировалось CEkip; 15.11.2015 в 19:34.
СПК 107 с правильным конвертором MODBUS RTU-MODBUS TCP действительно дешевле. Конвертор стоит <6000 руб. Если только для этого.
В теперь по пунктам:
1. Вы проверили, что виртуальный COM порт поднялся и пропускает через себя данные?
2. Вы попробовали подключиться к COM порту СПК 107 OPC Codesys напрямую?
Ушлые ребята. Скинули залежалый товар.
Когда на объекте возникли проблемы с ПЛК308, который брался под аналогичные задачи, то выкрутился поставив ПЛК110-60. Просто только по тому что у него 3 интерфейса на борту плюс порт Ethernet. По которому и шла связь со скадой.
Так и стоит, без подключенных дискретных входов-выходов.
Вон он, крайний справа.
111.jpg
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)
Попробуйте п.2. По ТХ на сайте протокол gateway на нем не предусмотрен. А OPC Codesys работает по нему.
Если не поднимется - переходите на протокол MODBUS, OPC правда скорее всего будет платным.