Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 83

Тема: ПР200 + датчик = тахометр

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Ошибочка закралась. Выступов 10, а не 20.
    Хорошо, что не 100! Мне кажется конструкция упростится если оставить только один выступ! Энное количество выступов, если их равномерно распределить, могут увеличить быстродействие в энное количество раз, при 3000 об/мин 10 выступов увеличат быстродействие с 20 до 2 мс, а для Вас это не критично, так зачем такие сложности???

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Хорошо, что не 100! Мне кажется конструкция упростится если оставить только один выступ! Энное количество выступов, если их равномерно распределить, могут увеличить быстродействие в энное количество раз, при 3000 об/мин 10 выступов увеличат быстродействие с 20 до 2 мс, а для Вас это не критично, так зачем такие сложности???
    Есть стенд с оптическими датчиками скорости вращения (два для определения направления вращения). Так вот в диске 110 отверстий. На нем можно при переходных процессах (разгон, торможение) измерять скорость.
    Исходя из возможностей ПР200 больше 10 выступов делать нет смысла. Меньше выступов - ниже точность при том же времени измерения.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,606

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Есть стенд с оптическими датчиками скорости вращения (два для определения направления вращения). Так вот в диске 110 отверстий. На нем можно при переходных процессах (разгон, торможение) измерять скорость.
    Исходя из возможностей ПР200 больше 10 выступов делать нет смысла. Меньше выступов - ниже точность при том же времени измерения.
    Тогда у Вас ничего не будет работать! При 3000 об/мин и 110 выступах, длительность импульса в идеальном случае при меандре менее 0,1 мс, берите что-то более быстрое ПР200, посмотрите СИ8, ТХ01 или контроллер! Ну закрыли Вы 100 отверстий, от этого оставшиеся больше не стали?!! Да и если купили такой диск, надо реализовать его потенциал(возможности), иначе нет смысла в затраченных на него средствах!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.11.2015 в 22:49.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Тогда у Вас ничего не будет работать! При 3000 об/мин и 110 выступах, длительность импульса в идеальном случае при меандре менее 0,1 мс, берите что-то более быстрое ПР200, посмотрите СИ8, ТХ01 или контроллер! Ну закрыли Вы 100 отверстий, от этого оставшиеся больше не стали?!! Да и если купили такой диск, надо реализовать его потенциал(возможности), иначе нет смысла в затраченных на него средствах!
    Внимательнее читайте. Это на другом имеющемся стенде, работающем, диск с 110 отв. Данный диск использовать не предполагается.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sea Посмотреть сообщение
    Ошибочка закралась. Выступов 10, а не 20.
    ПР измеряет один раз в 1 мсек. Значит длительность "0" и длительность "1" должны быть НЕ МЕНЕЕ 1 мсек каждого. Если отключена фильтрация, с фильтрацией больше. Значит при скважности 0,5 минимальный период следования импульсов 2 мсек, то есть максимальная частота 500 Гц, то есть максимум 10 выступов, и угол сектора выступа равен углу сектора впадины, и время включения и выключения индуктивного датчика одинаковые. Хорошо бы для устойчивой работы уменьшить количество импульсов или поставить на входе счётный триггер для уменьшения их количества в 2 раза, для получения максимальной частоты 250 Гц.
    Последний раз редактировалось rwg; 08.11.2015 в 01:30.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rwg Посмотреть сообщение
    ПР измеряет один раз в 1 мсек. Значит длительность "0" и длительность "1" должны быть НЕ МЕНЕЕ 1 мсек каждого. Если отключена фильтрация, с фильтрацией больше. Значит при скважности 0,5 минимальный период следования импульсов 2 мсек, то есть максимальная частота 500 Гц, то есть максимум 10 выступов, и угол сектора выступа равен углу сектора впадины, и время включения и выключения индуктивного датчика одинаковые. Хорошо бы для устойчивой работы уменьшить количество импульсов или поставить на входе счётный триггер для уменьшения их количества в 2 раза, для получения максимальной частоты 250 Гц.
    Да, все так. И скорее всего реально 5 выступов придется использовать.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо, будем ждать.
    А пароль от макроса?
    пароль в 15 посту не канает?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    пароль в 15 посту не канает?
    Да, все подходит. Что-то не сразу заметил

  9. #9

    По умолчанию

    На счет фильтрации не совсем понимаю, как реализовать это.
    не совсем понимаю, для чего вам это надо, но как я понял на железяку будет срабатывать индукционный датчик, если так то по моему нахрен там не нужен фильтр, что там фильтровать? о что я выложил, это реально работающий кусок проекта, правда у меня измерения обновляются 1 раз в 20сек.......

    Хотелось бы повысить быстродействие до 1 с.
    в моем примере в блинке поставьте 0,5 и 0,5 секунд, полученный результат умнож на 2, точность захромает, но время измерения будет раз в 0,5 сек....а для чего вы это делаете не поделитись?
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 08.11.2015 в 20:21.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.08.2012
    Адрес
    г. Зерноград, г. Краснодар
    Сообщений
    218

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    не совсем понимаю, для чего вам это надо, но как я понял на железяку будет срабатывать индукционный датчик, если так то по моему нахрен там не нужен фильтр, что там фильтровать? о что я выложил, это реально работающий кусок проекта, правда у меня измерения обновляются 1 раз в 20сек.......

    в моем примере в блинке поставьте 0,5 и 0,5 секунд, полученный результат умнож на 2, точность захромает, но время измерения будет раз в 0,5 сек....а для чего вы это делаете не поделитись?
    Я так понимаю, имеется ввиду фильтр не от помех и прочего, а в смысле пришел или нет новый сигнал от датчика в текущий цикл. В зависимости от этого корректируются показания измерения. А может и не так...

    Учебный лабораторный стенд, для чего писал выше. Хочется, чтобы показания обновлялись пару раз в секунду, в тоже время и точность сохранить нужно.

    Спасибо за пример, буду пробовать.

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Тахометр ТХ01
    от Сергей 83 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16