Ну, для сведения. Генерировал меандр на ПЛК100, подавал на ПР110. Фильтрация минимальная - 1 мс (меньше не дает Овен Лоджик). Так и выходит, что меандр частотой 250 Гц (2 мс + 2 мс) считается нормально. А меандр с частотой 500 Гц (1 мс + 1 мс) - херушки.
Программа ПР110 минимальна, время цикла там заведомо меньше 1 мс (если я что-то понимаю в циклах).
То есть, мой ответ: ПР110 может считать на входе импульсы с длительностью более 1 мс (и, думаю, паузой между ними тоже более 1 мс) - то есть, частотой менее 500 Гц, а реально измерено - 250 Гц. И эта граница, ИМХО, есть следствие фильтрации цифровых входов.

Тегирую для себя, ибо хочу при случае найти эту справку: быстродействиевходовПР110