в утилите EnLogic выберите задачу и упр освещением\режим работы, нажмите на тэг и в правой части экрана можно поставить какой режим использовать по умолчанию. Так же можно в режиме опроса записать значение "1". по поводу самого расписания, у Вас есть возможность прислать дат файл? посмотрю, что не так, если найду ошибки, то исправлю и перешлю обратно с комментариями.
Загрузил Ваш дат файл, никаких ошибок в расписании не увидел. Сообщение об ошибках означает, что в дат файле нарушен алгоритм работы, пропущен день или месяц, с Вашим алгоритмом никаких проблем нет. Такие ошибки возникают в основном при формировании помесячного расписания (пропущен день или наоборот присутствует 31 число в 30 дневном месяце) Редактируется файл обычным блокнотом. для ускорения процесса тестирования, можно уменьшить шаг, например, до 5 минут.
Подскажите пожалуйста, если делать расписание на целый год, нужно ли оставлять пробелы (пустой интервал) между месяцами???Что означает кол-во записей 17568? Как можно проверить работу контролера (после заливки расписания), или для этого необходимо что-то подключить на его входы/выходы?
нужен пробел в 1 строчку между месяцами. 17568 это общее количество записей в расписании, в вашем алгоритме запись каждый день, в течение года, раз в пол часа - это 48 записей в день - 48*365(дней в году)=17520 (в високосный год как раз еще 48 остается). да, необходимо подключить на входы/выходы
Понял.Спасибо. А после заливки конфигурации и исполнительного датфайла, нужно ещё что-то сделать?Или все эти манипуляции сохраняются в контроллере по умолчанию? В инструкциях как-то об этом ничего не нашёл (может читал не там?). Получается такая ситуация-контроллер сконфигурирован (под проект), залит датфайл.В состоянии опроса (задача1, уличное, режим работы) всё равно стоит режим-0. Пытаюсь изменить (через правую кнопку-записать значение) на 1 , он её не сохраняет.Схему собрали, но пока без результатно. Не работает, реле в контроллере не срабатывают, согласно файла-расписания.Чего с ним делать дальше-пока ступор
![]()