Да, к одному MGate будет подключено на шине RS-485 много модулей. Для этой конкретной шины для всех модулей будет указан один сокет (IP-Адрес + Номер порта). А обращение к конкретному модулю на этой шине будет производиться по уникальному "Unit-ID". Этот параметр и есть адрес модуля на шине RS-485 (modbus rtu в данном случае).

Помимо этого, к ПЛК, через хаб, будет подключаться по несколько конвертеров MGate. Таким образом будет создаваться множество шин RS-485 для одного ПЛК, а не две(три), как в базовой конфигурации СПК270.